找回密码
 立即注册
首页 业界区 安全 实现逆变器Modbus转IEC 104协议接入电力监控系统项目案 ...

实现逆变器Modbus转IEC 104协议接入电力监控系统项目案例

请蒂 昨天 15:50
•        一、项目背景
某光伏电站需要对并网逆变器进行实时监控,并将运行数据上传至调度主站。逆变器设备采用Modbus RTU协议通信,输出直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、输出功率、发电量、设备状态等关键参数。调度主站系统采用IEC 60870-5-104规约作为标准通信协议。
项目要求在不影响逆变器原有通信与控制的条件下,将其接入电力监控系统,实现“遥测、遥信、遥控、遥调”四遥功能。
•        二、解决方案
选用上海仰科VFBOX协议转换网关(型号:VB301-1110,支持1网口、1串口、4G无线),实现:
•        通过RS485采集逆变器Modbus数据
•        转换为IEC 104规约数据模型
•        通过4G无线网络(或以太网)上传至104主站
该网关支持104服务端与客户端两种模式,适用于本地网络或远程无线接入场景。
•        三、硬件连接与配置
•        1. 现场接线
•        逆变器RS485接口 → 网关COM1(A-A、B-B)
•        网关安装SIM卡(移动/联通/电信),连接4G天线
•        电源:DC 12V/24V接入网关V+、V-
•        网关通过导轨安装于逆变器就近电柜内
•        2. 本地调试网络设置
•        电脑IP设置为 192.168.1.198
•        网关默认IP 192.168.1.199(可通过FUN键恢复)
•        使用网线直连网关,通过VFBOX Studio进行配置
•        四、VFBOX Studio配置步骤
•        1. 新建工程并添加逆变器设备

  • 打开VFBOX Studio → 新建工程 → 设备类型选择 VB301-1110
  • “新建设备” → 选择“Modbus RTU”驱动
  • 设备名称可设为 INV1
  • 配置串口参数(与逆变器一致,如9600,8,N,1)
  • 设置逆变器Modbus地址(如站号=1)
    •        2. 添加逆变器数据点
    根据逆变器协议手册,添加关键参数并映射为104规约点表:
    数据描述        Modbus地址        数据类型        104类型        104地址(十进制)
    直流电压        40001        Float        AI-MeasuredValueShot        16385
    直流电流        40003        Float        AI-MeasuredValueShot        16386
    交流电压        40005        Float        AI-MeasuredValueShot        16387
    交流电流        40007        Float        AI-MeasuredValueShot        16388
    输出功率        40009        Float        AI-MeasuredValueShot        16389
    日发电量        40013        Float        COUNTER-IntegratedTotals        32769
    累计发电量        40015        Float        COUNTER-IntegratedTotals        32770
    逆变器运行状态        00001        Boolean        DI-SinglePoint        1
    故障告警        00002        Boolean        DI-SinglePoint        2
    并网状态        00003        Boolean        DI-SinglePoint        3
    远程启停控制        —        Boolean        DO-SingleCommand        24577
    功率设定        —        Float        AO-SetpointCommandShort        25089
    提示:添加第一个点后可手动修改地址,后续点地址会自动递增。
    •        3. 配置IEC 104服务
  • 进入“服务” → “IEC104”
  • 启用104服务,端口保持 2404
  • 公共地址设置(如11),与主站一致
  • 周期上报间隔设为 10(秒)
  • 归一化数据类型选 Float
  • 上报变化精度可设为 0.5(数据变化超5%立即上报)
    •        4. 配置4G无线连接主站(客户端模式)
    因现场无有线网络,启用“to Cloud”功能:
  • 启用“启用”与“启用 to Cloud”均为 Yes
  • 远程服务器IP/端口填写主站104服务地址(如 120.120.120.100:2404)
  • 注册帧可设为电站编号(十六进制格式,如 31 32 33 表示“123”)
  • 保存并下载工程至网关
•        五、主站对接与通信测试
•        1. 本地测试(使用PMA软件)

  • 在电脑上运行PMA软件,选择“IEC870-5-104规约”
  • 从站IP设为网关IP 192.168.1.199,主站IP为电脑IP
  • 公共地址设为 11
  • 连接后发送总召命令(TI=100),查看是否正常接收逆变器数据
    •        2. 实际主站对接
  • 主站系统建立104连接,指向网关4G网络IP(由运营商分配)
  • 导入点表(地址与网关配置一一对应)
  • 建立连接后,网关自动上报数据,支持周期上报与变化上报
  • 主站可下发遥控指令(如远程启停逆变器)
•        六、项目成效
•        快速接入:1天内完成单台逆变器接入调试
•        稳定可靠:网关工业级设计,适应户外柜环境,4G链路自动重连
•        标准合规:完全符合IEC 104规约,通过电力行业检测
•        扩展灵活:支持多台逆变器通过同一网关接入,节省成本
•        维护方便:支持远程配置更新与故障诊断
•        七、注意事项

  • 地址规划:104地址需严格按类型划分,避免冲突
  • 数据精度:浮点数转换时注意字节顺序(可在设备属性中调整)
  • 4G信号:安装前测试现场信号强度,必要时加装天线
  • 安全策略:建议在主站与网关之间设置通信加密与认证机制
•        八、技术支持
•        详细配置可参考:《采集modbus设备数据转104协议使用说明》
•        网关通用功能请参阅:《VFBOX网关采集和转发数据使用说明》

来源:程序园用户自行投稿发布,如果侵权,请联系站长删除
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

相关推荐

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册